联系电话:18232307999
办公地址:河北省张家口经济技术开发区沈家屯镇许家庄村供电所北侧院内1排6号
对于消防排烟风管箱的应用已经非常广泛了,很多用户在使用风管箱的时候会遇到产品弯折的情况,那么消防排烟风管箱主轴出现弯曲和折断的原因有哪些呢?下面跟随张家口风管一起来了解一下吧。
1、叶轮磨投或叶片结垢严重,致使叶轮运转失去平衡,并产生离心惯性力,在离心惯性力的作用卜,产生剧烈的振动,主轴由十剧烈的振动而产生弯曲变形甚至折断。
2、工轴滚动轴承磨投严重,闻隙过大产生剧烈振动,对轴产生巨大的弯曲应力,从而使轴弯曲变形。
3、对消防排烟风管箱和电机的安装,在检修时没有找正,排烟风管箱和电机的两轴用联轴器联接时,轴向偏差和径向偏差超差太大,使整个机组产生巨大的振动,从而使轴变形。
针对这几种原因,采取了如下措施:
1、在消防排烟风管箱叶轮和轴承磨损后,及时检修或更换,避免机组剧烈振动;
2、对于主轴,无论是新轴还是旧轴,在使用时,都必须对其进行检测。常用的方法是将工轴安装在车床上用千分表测量,检侧其弯曲度,对于弯曲的上轴应进行更换或校正;
3、在安装和检修排烟风管箱时,按照技术要求将消防排烟风管箱与电机两轴的平行度和同心度控制在0.05-0.1mm之间,两联轴器中问应留有5-6mm 间隙。这样,工轴弯曲R折断的敌障就得到了根抬。